  对于△接法的电动机,必须做一个人为中性点,即用三个等值的电容(阻抗元件)接成Y形与电动机并联,在这个Y形的中点,接上继电器等保护元件,如图所示。电动机三相电源正常运行时,中性点电压U00一般小于10V。电动机负载运行中断相时,中性点电压U00的大小与负载有关,其变化范围为10~50V,负载愈重,电压愈高,但与电动机的容量关系不大。如选用DJ131/60CN型电压继电器(其动作电压范围为15~60V,线圈串联,长期允许电压220V),调整动作电压可整定在20~25V;如电动机负载低于50%~60%时,整定电压取15~20V。如电动机为△接法,其人为Y形的阻抗元件可选用0.1~0.47μF、400V的电容器。该电路适用于0.6~55kW电动机。

  