 一、装置概要
注塑机型号: HTE160  
电机功率:18.5KW
产品:时钟外壳  
变频器:LM-3000-3T18.5Z


二、系统安装


如上图所示:注塑机的名个工艺变化过程,通过比例阀、和压力阀的(0-1A)的电流变化信号,接至内置的转换板,转换成(0-10V)的信号做为变频器给定(Cr-22=1);从而变频器能自动的跟踪注塑机所需的压力并给定,压力可通过Lr-22,Lr-23校正.取注塑机“三角形”接触器常开做为变频器起动信号(Cr-21=1),使变频器和油泵同时起动.
   因为注塑机起动频繁,而且需要响应速度快,所以选择了高起动力矩曲线(Cr-19=09).起动转矩要求适中,所以转矩补偿Lr-36=1就够了.这时18.5电机仅需0.4秒就能完成加速过程,有效的减小了周期变长的情况.减速时电机处于发电状况,对减速时间没有要求,所以减速时间设为1.5秒即可.注塑机是负载变化频繁的,为了防止注塑机瞬时突然过流而停机,可以设定
br-30=10这时变频器将在一份钟内自动复位10次.

LM3000在注逆机机上体现了响应快,起动时注塑机无料动,低噪音的优点.