全新论坛MCU智学网上线,欢迎访问新论坛!稀缺资源、技术干货、参考设计、原厂资料尽在MCU智学网
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2023.13 Pro / Library Expert 破解版

用变频器改造锅炉的排风及供水系统

[复制链接]
1805 0

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
风机(鼓风机、引风机)和供水系统(给水泵、循环泵、蒸汽泵等)是锅炉辅机的的主要耗能(电能)部分。普通锅炉给排风和供水一般采用降压启动(或配套软启动器)、工频恒速运行的工作模式。不论是启动还是运行过程,都存在大量的电能浪费,并且由于风机或水泵长期在工频下工作,对其使用寿命也有影响。而采用变频器调速控制后,不但能解决软启动(启动电流小于额定电流),还能节约大量的电能。
通过对以往改造案例的统计,风机水泵在变频调速模式下工作,可节约电能20~45%。
一、锅炉系统简介


图1所示为锅炉系统框图。对锅炉来说,90%以上的用电量消耗在泵电机和风机电机上。
传统的给水控制是用继电器接触器控制电机的起停,从而保证锅炉水位。当锅炉水位达到水位上限时,控制柜切断给水泵电机的电源,给水泵停止工作。当锅炉水位下降到水位下限时,给水泵开始工作。给水泵的起动一般采用“Y-△”转换启动或其他降压启动方式,有时候也采用软启动器。给水泵起动后一直在工频下运行,电机一般都处于满负荷状态。特别是频繁启动停止,一方面影响电机寿命,另一方面由于启动过程电流较大,电能损耗相对较多。
软启动器是通过可控硅降低输入电压,但并不改变输入频率,起动转矩和起动电流依旧较大。软启动器也属于一种降压启动方式,并不是真正意义上的软启动。
循环泵的工作受控于管道压力和锅炉压力。当管道压力较小时,用于补充压力,增加热水循环流量。一般采用双泵或多泵工作方式。循环泵的启动工作模式与给水泵相似。对管道流量调整时,一般通过手动调节流量阀,人为增加“流阻”,从而加大了能耗。
鼓风机和引风机(产生负压用)也是一种工频恒速运行模式。当所需要的风量较小时,减小风门开度;当需要风量较大时,增大风门开度,而电机一直处于满负荷运行状态,能量损耗较大。
一般地,为了保证风门执行机构安全可靠,风门最大开度为80%,而在工作过程,大部分时间内风门开度为50~70%。可见,大量的电能被白白浪费。
二、给排风及供水系统的变频改造
锅炉(包括工业锅炉和生活锅炉)的给排风系统和供水系统若采用变频改造,其实现方法十分简单,而且方案切实可靠,操作也非常简便灵活。如果配以相应的传感器或变送器,还可构造出自动化程度很高的闭环控制系统。下面就风机和水泵的变频改造做一简要介绍。
2.1鼓风机、引风机的变频改造
鼓风机和引风机改用变频器驱动的原理基本相同,实现起来非常简单。如图2所示,变频器安装在风机前端,其输出接风机电机。当所需要的风量较小时,可以通过键盘操作器实时调节(降低)电机转速,从而减小风量;如果所需风量较大时,可提高转速,以增加风量。
采用变频器后,可以省略风门执行机构和减速装置,更重要的是,具有良好的节电效果。
不用变频器时,电机必须始终都在满转速(额定)下运行,而风门开度最大时也只有80%,也就是说,理论上至少有20%的电能被浪费掉了;事实上,在实际运行中,风门开度一般在50~70%范围,也就是说至少有30~50%的电能被浪费掉了。而采用变频器后,这部分电能就被节省下来。
理论上,流量(气体或液体)与转速的平方成正比,而电机能耗与转速的立方成正比,所以,当变频器将电机的转速降低时,电机实际消耗的电能将更大幅度减小。


从图2可见,如果在风道内安装流量传感器,取其信号送给变频器,通过设定期望的流量值,可以完全实现自动控制,此时,调用变频器内置的PID调节器,可以实现一阶闭环控制,不但控制精度高、运行平稳,还能节省人力。
2.2水泵的变频改造
水泵采用变频器驱动时,其接线和操作同变频改造后的风机一样便于操作。由于给水泵和循环泵的工作特点不同,这里分别予以介绍。
2.2.1给水泵的变频改造


给水泵与变频器的连接如图3所示,锅炉水位信号(低水位和高水位)送给变频器控制端子,当达到高水位时,变频器切断输出,使水泵停止工作;当低于低水位时,变频器开始工作。
也可以通过变频器参数设置,将2个水位信号当作PID控制中的上下限设定值,从而启动PID调节器。采用PID调节的优点在于,冷水管道无冲击、锅炉水位始终维持在某个范围。
当然,采用变频器另一个好处就是显着的节能效果。由于省去了进水口的流量阀,水泵可以工作在低于额定值的转速上,这样可以节省电能消耗;另外,当水位接近高水位时,电机转速可以降低较多,使节能效果更加明显。


另一方面,还可以通过压力检测来实现全程柔性PID控制,从而更有效的节约电能,如图4所示。远传压力表可将锅炉静压力信号(可模拟锅炉注水水位)反馈给变频器,变频器自动调整输出频率,从而调节泵电机的转速,使系统压力保持恒定,即,使锅炉水位保持一定。
2.2.2循环泵的变频改造
图5是循环泵与变频器的连接示意。最简单地用法是完全模拟传统操作,但不需要流量阀。当需要降低管网流量时,可通过操作器(或者外接电位器)实时降低电机转速,从而减小循环管道的流量;当需要升高管网流量时,可通过操作器(或者外接电位器)实时提高电机转速,从而增加循环管道的流量。


还可以通过流量传感器组成闭环调节系统。如图所示,流量传感器信号(模拟量信号)送至变频器,作为系统被测信号,与设定值比较,进行PID调节。
采用PID调节能大大减少电机启动频次,节省电能消耗;更重要的是在调节过程中,电机转速大部分时间里都低于额定转速,这样可更显着地节约电能。当然,采用自动化控制,还可减小劳动强度,甚至减少人力投入。

举报

回复
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

打开支付宝扫一扫,最高立得1212元红包
搜索

图文热点

更多

社区学堂

更多

客服中心

QQ:187196467 服务时间:周一至周日 8:30-20:30

关注我们

关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表