全新论坛MCU智学网上线,欢迎访问新论坛!稀缺资源、技术干货、参考设计、原厂资料尽在MCU智学网
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2023.13 Pro / Library Expert 破解版

巴州党委政府联合办公楼综合布线系统设计综述(2)———巴州党

[复制链接]
1903 0

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
 
     三:系统的接地
    一个综合布线系统的接地、防雷、抗电磁干扰、防电磁辐射设计的是否完善直接影响系统工作的安全性、稳定性、可靠性。智能建筑系统的接地一般分为:防雷接地、工作接地、保护接地、直流接地(信号接地、逻辑接地)、屏蔽接地、防静电接地、功率接地 。
    该大楼综合布线系统的接地采用共同接地方式,主要利用框架柱基内主钢筋,并用镀锌扁铁围绕建筑物一周敷设,与框架柱基内主钢筋连接,形成一个闭合的电气通路,接地电阻小于1欧姆。
     3.1直流接地
    直流接地系统是智能化大楼至关重要的接地系统,主要包括信号接地和逻辑接地。
     为了在电路中传输信息、转换能量、放大信号、输出指示,使其准确性高,稳定性好,电子设备中信号电路的基准电位即为信号接地,此接地从总等电位联结铜排上得到。
     数字电路中各个门电路信息的传递,以0、l、0、1的脉冲进行转换,必须有一个基准电位为逻辑接地。此电位也是大楼接地体的地电位,同样从总等电位联结铜排上取到。
     直流接地系统与其他接地系统分离的条件是接地体离其他接地体的距离不能小于20m,接地引线离其他接地引线距离不能小于2m。否则基准电位必须取自总等电位联结铜排上,直流接地引线必须单独采用35mm2铜芯绝缘线,穿钢管或封闭线槽直接引至设备附近,只作直流接地用。钢管或封闭线槽必须作可靠接地。
    大楼设备间内需要直流接地的设备较多,可利用辅助等电位联结,在房间设备下面,采用铜排网格。直流网格地是用一定截面积的铜带(1~1.5mm厚,25~35mm宽),在活动地板下面交叉排成600mm×600mm的方格,其交叉点与活动地板支撑的位置交错排列。交点处用锡焊焊接或压接在一起。为了使直流网格地和大地绝缘,在铜带下应垫2~3mm厚的聚氯乙烯板或绝缘强度高、吸水性差的材料作为直流网格地的绝缘体,若用绝缘橡皮则应采取相应的防潮措施,以防止橡皮易受潮、受油而导致绝缘电阻降低。计算机各机柜的直流网格地,都用多股编织软线连接到直流网格地的交点上,如图二所示。
     
图二 设备机房接地做法大样图
     3.2屏蔽接地及防静电接地
    智能化大楼由于建筑防护间距或设备与布线防护间距不够,因此必须采取隔离措施,以减弱或防止静电及电磁的相互干扰,这种措施称为屏蔽。对大楼内设备间、布线间的干扰采取静电屏蔽、电磁屏蔽和磁屏蔽措施。
   1)静电屏蔽及防静电接地
    静电屏蔽是防止静电场对信号回路的影响,通过静电屏蔽可以消除两个电路之间由于分布电容耦合产生的干扰,静电屏蔽,一般在设备本身已具备,只要将静电屏蔽体作良好接地。
     为改进电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位联结在一起,并与防雷装置相连,但第一类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置除外。
     屏蔽层仅一端做等电位联结和另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。为减小屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽层仅一端做等电位联结的情况下,应采用双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端作等电位联结。在这种情况下外屏蔽层与其他同样做了等电位联结的导体构成环路,感应出一电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉无外屏蔽层时所感应的电压。
     为了防止布线间的相互干扰,电子设备的信号传输线、接地线等尽量远离产生强磁场的场所,在布线时尽量不要将有相互干扰的线路平行敷设,布线路径越短越好。传输线直流接地线应采用屏蔽线式穿钢管或金属线槽敷设,屏蔽层和金属管、槽两端必须接地。屏蔽接地引线直接与 PE线连接或与辅助等电位联结铜排相连,应采用6mm2以上铜芯绝缘线,引线长度不超过6m。
     3.3功率接地
     在电子设备中有交直流电源引进,各种频率的干扰电压会通过交直流电源线侵入,干扰低电平信号电路,有的电路内部会产生干扰信号,产生高次谐波的强电设备在电路中产生的干扰信号,因此电子设备中交直流滤波器必须接地,把干扰信号泄入接地体中,这种接地叫做功率接地。接地方式同直流接地。

   在接地系统设计中,要始终贯串总等电位、辅助等电位及局部等电位的原则。
     四:系统的特点
     经过两年的运行,大楼的综合布线系统符合党政机关办公楼的要求和使用特点,整个系统具有下列特性:
     4.1兼容性
     该大楼综合布线系统是一套全开放的结构化布线系统,它具有一系列的适配器,可将不同厂商生产的设备、不同的传输介质全部转换成相同的双绞线,然后,通过双绞线传输语音、数据、图像、视频信号。采用光纤传输可远程高速传输数据,高清晰度图像信号,可支持目前所有数据及语音设备厂家的系统。
     4.2 灵活性
     系统中所有信息系统均采用相当的传输介质,信息通道是通用的。信息通道可支持电话、传真、多用户终端、ATM、10BASE-T工作站、令牌环站等,即使有设备的开通及更改都不需要改变系统布线,只需作一些必要的跳线管理即可。
     4.3 可靠性
    系统布线全部采用星行拓扑结构的形式,点到点端接,任何一条线路发生的故障都不会影响到其它线路的运行,同时,使线路的维护及故障检修提供了极大的方便,从而保证了系统的可靠运行。
     4.4 先进性
    系统采用极富有弹性的布线概念,采用光纤与双绞线混合布线方式,所有布线均采用国际最新通信标准,所有信息通道均按ISDN标准,采用8芯配置,通过双绞线传输数据,传输数率可达到155Mbps以上。
     4.5 安全性
    数据安全锁定插入装置可以防止语音和数据口相互误插,从而起到了保护终端设备的目的,可以排除人工在安装操作时出现的一些失误,进一步提高整个布线系统的可靠性。
     4.6 模块化
    模块化结构适应于不同规格的结构化布线环境,可随用户的需要而增减(跳线面板,跳线等)。
     综上所述,巴州党委政府联合办公楼综合布线系统经过两年的运行验证:该系统传输数率快,运行安全、可靠、扩展性强,得到了使用单位得好评。为新疆巴州地区的经济建设提供了一个发展的信息平台。
   
   参考文献
   1 《智能建筑设计技术》(第二版) 华东建筑设计研究院编着
   2 《智能大厦楼宇自动化系统设计方法》 科学技术文献出版社 徐超汉 徐智能 编着
   3 《智能建筑综合布线工程的设计施工与验收》 人民邮电出版社 薛颂石 主编

举报

回复
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

打开支付宝扫一扫,最高立得1212元红包
搜索

图文热点

更多

社区学堂

更多

客服中心

QQ:187196467 服务时间:周一至周日 8:30-20:30

关注我们

关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表