全新论坛MCU智学网上线,欢迎访问新论坛!稀缺资源、技术干货、参考设计、原厂资料尽在MCU智学网
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2023.13 Pro / Library Expert 破解版

台湾某医学院空调系统设备汰旧换新改善工程———台湾某医学院空

[复制链接]
1302 0

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
[摘要]:台湾某医学院为落实执行节约能源政策,对其空调系统设备进行汰旧换新改善,整个系统传输以 Korenix JetNet 5010G与JetNet 5428G进行传输,基于Korenix工业以太网光纤网络采用多模方式时传送距离可达2 km,环状网络冗余机制回复时间小于5ms,可确保设备运转的效率。[关键词]:空调系统 Korenix 工业以太网  
  选用产品/型号:
JetNet 5428G 24+4G机架式网管型工业环网交换机
JetNet 5010G 7+3G千兆网管型工业以太网交换机
  专案描述

  台湾某医学院为落实执行节约能源政策。制定用「用电安全管理办法」,用电设施逾使用年限者适时编列预算汰旧换新,节能并确保用电安全。空调系统主要提供医院医疗大楼及医学院空调使用,24小时全年开机运转,空调系统机龄老旧且效率不佳,需汰换老旧空调系统。在大区域中必要之小区域装置独立小型送风机并且调整大区域空调供应时间,提升空调效率。
    整个系统传输以 Korenix JetNet 5010G与JetNet 5428G进行传输,在维护工作效率方面,可以随时提供运转资料给维护人员参考,使其可以安排适当的维修时程,避免严重问题的发生及确保设备运转的效率。而且整个建筑自动化系统都可以由单一处监控,当问题发生时,维护人员可以很快的获知并加以处理,使维护工作非常有效率。
  架构图
   20101118110039000012011060915431610702.jpg
  选用原因
-光纤网络(多模:传送距离2 km)
-环状网络冗余机制回复时间(小于5ms)
Dual Homing II, Multiple Ring, Any Ring 和RSTP
-支持 VLAN. SNMP, RMON, HTTPS, SSH
-冗余DC 电源输入
-工业保护IP31
-5 年质保

关连网页
JetNet 系列: 包括千兆网管型交换机,百兆网管& 非网管型交换机和内嵌式网管型交换机主板
JetNet 系列: 产品选择指南 / 高科技评论 / 产品型录下载区

举报

回复
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

打开支付宝扫一扫,最高立得1212元红包
搜索

图文热点

更多

社区学堂

更多

客服中心

QQ:187196467 服务时间:周一至周日 8:30-20:30

关注我们

关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表