“erunakovskaya”煤矿坐落在俄罗斯的 novokuznetsky 地区。 煤矿的电力系统是由附近降压变电站110到6千伏提供,这个工程由 sibirskaya electrotechnica 建设实施(www.kemont.ru)。
         监测和管理系统部署在变电站层,它对继电保护终端设备数据进行收集并完成与控制中心之间的交换。该系统还负责转换和处理数字以及模拟信号,其中包含了中央警报系统和火灾警报器,断路器和接地刀片,测量模拟线路上的电流,电压和转换数据的能力。 在6千伏变压器保护室内安装了64个继电保护终端并将他们连接到 RS-485 线路。 RS–485 再通过 Moxa 的 NPort IA5150I 转换为以太网,以便于本地整合、监测和管理。
  系统描述
       本地监测和管理系统包含下列设备:RS-485 转以太网设备(NPort IA5150I),光纤转换器(TCF-142),I/O采集器(ioLogik E2210),以太网交换机EDS-316),工业电脑(前置管理),电源供应器(DR系列),键盘(Indukey),风扇和恒温设备。将数据传输到上一级由光纤完成,它将系统数据快速传输到变电站操作工程师的电脑上。
        已部署的系统提供了以下功能:可视化的变电站计划和目前的作业条件,控制和状态指示灯继电保护装置,控制操作条件定值。如果电力设施的开关或保护继电器超过设定值,声音和视觉警报将被激活。系统也可以利用移动通信,短信或电子邮件将警告讯息发送到远方的工程师处。
  
  产品   
EDS-316 16口非网管工业以太网交换机     
NPort IA5150I 1口工业串口设备服务器     
ioLogik E2210 带有12个DI和8个DO的主动式以太网 I/O 采集模块
  优势   
每个串口界面和 I/O 模块都使用光电隔离技术     
可以从网络进行配置     
I/O 模块支持 Click & Go 逻辑     
完美整合到一个 SCADA 系统     
容易整合到 OPC Server     
可以从多个主机高效访问到一个 IED     
以太网状态诊断