登录
|
注册会员
开启辅助访问
设为首页
收藏本站
扫一扫关注官方微信
论坛
BBS
M币充值
M currency prepaid phone
M币获取
附件中心
搜索
search
全新论坛MCU智学网上线,欢迎访问新论坛!稀缺资源、技术干货、参考设计、原厂资料尽在MCU智学网
MCU资讯论坛
»
论坛
›
单片机论坛
›
单片机应用于方案
›
谈数据中心解决方案———谈数据中心解决方案
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2023.13 Pro / Library Expert 破解版
谈数据中心解决方案———谈数据中心解决方案
[复制链接]
1966
0
ad***
管理员
发表在
电源技术
2014-4-24 08:49:23
|
查看全部
|
阅读模式
本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
注册会员
x
1 数据中心背景
随着计算机网络技术的不断发展和社会信息化程度的逐步提高,人们对数据的传输、存储、处理和管理的要求越来越高。特别是各国政府电子政务建设的不断深入,政府各部门存在了大量的数据库,这些数据关乎国计民生,如果这些数据一旦丢失将会造成巨大的经济损失,甚至是社会动荡。对企业来说也一样,企业的重要数据直接关系到企业的存亡,所以目前各国政府和大型企业都不惜投入巨资在数据中心建设上。这使得近年来国际数据中心市场发展迅猛,数据中心建设成为各个行业追逐的焦点。相比国外市场,国内数据中心市场还处在启动阶段。
2 数据中心介绍
2.1 数据中心概念
2005年,TIA-942《数据中心的电信基础设施标准》出台,根据TIA-942《数据中心的电信基础设施标准》的定义,数据中心是整个建筑或此建筑的一部分,它的主要功能是为数据处理、存储和通信的设施提供存放的空间以及此空间的其他支持区域。标准详细说明了数据中心和机房(包括单个的出租企业数据中心和复合出租的因特网群数据中心)的电讯基础构造的最低要求。文档中提到的拓扑适用于任意规模的数据中心。
2.2 数据中心分类
一般现行的数据中心主要分为以下两种类型:
自用型数据中心:该数据中心是企业或机构自己投资建设和管理,并仅为自己提供通信和数据服务。企业或机构的Web服务器、内部交换机、存储单元以及其他相关设备一般都安放在这里。
主机托管型数据中心:主要是网络运营商投资建设,以经营的方式为使用单位提供机房场地和设施设备租赁服务和委托管理服务。
2.3 数据中心的拓扑结构
TIA-942所定义数据中心系统主要包括:建筑场地规划设计和装饰装修、电源配电、暖通空调、网络布线、防雷接地、应急照明、消防、安全防范和监控等众多系统。可以说是集众多的标准和规范于一身,是综合布线系统与其他各相关子系统的一个整合,其目的是确保数据传输、存储、处理和管理的可靠性、可用性和可操作性。
TIA-942标准中定义的数据中心与建筑物空间的关系由外到内分为四层,依次为:建筑物场地、建筑物外围、数据中心和计算机机房。数据中心的建筑物空间包括:计算机机房、维护人员办公室、接入室、机电设备机房、运营监管中心、数据中心内通信室、存储及载入室。数据中心的通信空间主要包括:接入室、主配线区(MDA)、水平配线去(HDA)、区域配线区(ZDA)、备配线区(EDA)。TIA-942标准中数据中心基本拓补图。
2.3.1 接入室
接入室是管理外部网络与数据中心结构化布线系统的接口,这里摆放着用于外部网络和数据中心分界的硬件设备。考虑到数据中心的安全,接入室一般放在计算机机房的外面。如果网络供应商较多,可以有多个接入室。
2.3.2 主配线区
主配线区是数据中心的中心区域,这里是数据中心结构化布线系统配线点的位置所在。数据中心至少要有一个主配线区。数据中心网络的核心路由器和核心交换机通常在主配线区内部或邻近主配线区。
2.3.3 水平配线区
水平配线区是支持布线到设备配线区的一个空间,它是支持终端设备的局域网、存取区域网络和KVM交换机的位置所在。如果机房较小的话,主配线区可以被附近的设备或者机房当成水平配线区使用。
2.3.4 区域配线区
区域配线区是用于水平配线区与终端设备间需要灵活配置的地方,比如天花板上或地板下方。通常区域配线区仅放置无源设备。
2.3.5 设备配线区
设备配线区通常是放置终端设备,包括电脑系统和通信设备的区域。
在TIA-942标准中,上面拓朴图中计算机机房和接入室是数据中心中的两个重要的场地,对这两个场地,标准中也提到了非常详细和严格的要求,这些要求主要包括场地的选址、场地数量的选择、场地入口的选择、场地建筑设计。其中场地建筑设计主要包括面积、楼层的高度、建筑物本体建造和装修、门、灯光照明、建筑物防震、地板载荷、暖通空调、电源供电、捆绑接地、防火防水安全指示标记等众多设计因素。
在数据中心中硬件设备主要依靠机架和机柜来放置。机架和机柜的有序排列为设备区域的划分和管理提供了方便。由于机架和机柜上放置了很多的有源设备、供电电缆和通信电缆,考虑到散热的问题,TIA-942要求机架和机柜必须按照一定的要求放置,机架和机柜必须面对面,背靠背成列放置,以形成“热通道”和“冷通道”。“冷通道”在机架和机柜的前方,机房空调系统一般采用地板下送风,通过出风地板,冷气从地板处引出,使机架和机柜中的设备吸入冷空气。机架和机柜的背面为“热通道”,在上回风的空调系统中,在热通道的吊顶位置处设回风装置,从回风装置处吸走热空气,达到设备散热的目的。
为了保证数据中心的数据的可靠性,标准还规定了数据中心的冗余系统,主要包括:冗余接入室、冗余接入服务商、冗余主干布线和冗余水平布线等。
2.4 数据中心的布线系统
数据中心的布线系统是数据中心的重要组成部分,数据中心布线系统可以认为是传统综合布线系统的一个集成整合,是一个系统的概念,不单是一个产品。系统的解决方案主要是依靠高速通信线缆、连接器、跳线和配线架等组成。而使用最多的是双绞线和光纤,所以形成了数据中心的双绞线铜缆布线系统和光纤布线系统。
2.4.1 认可的媒体有
(1)100Ω双绞线(ANSI/TIA/EIA-568-B.2),推荐6类的(ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1);
(2)多模光纤,推荐62.5/125µm和50/125µm(ANSI/TIA/EIA-568-B.3),50/125µm850nm激光优化的多模光纤(ANSI/TIA-568-B.3-1);
(3)单模光纤(ANSI/TIA/EIA-568-B.3)。
认可的同轴媒体是75Ω(型号734、735)同轴电缆(Telcordia Technologies GR-139-CORE)和同轴线接插件(ANSI T1.404)。
信道是由满足ANSI/TIA/EIA-568-B.1,ANSI/TIA/EIA-568-B.2,ANSI/TIA/EIA-568-B.3 and ANSI T1.404 (DS3)中要求的认可的线缆、相关的连接硬件、跳线、设备线和分区区域线构造而成的。
2.4.2 双绞线铜缆布线
主要使用6类四对双绞线缆,传输性能可以达到1000M,传输距离可以达到100m,配合6类的连接器、跳线和配线架组成千兆的数据中心铜缆布线系统。为了满足更高速率的传输要求,目前美国通信工业协会(TIA)提出了增强6类的铜缆布线系统,即6A系统,该系统可以满足10G以太网的传输要求,目前增强6类的标准只出了草案,具体标准还在制定中。
2.4.3 光纤布线
光纤是以其极细的石英玻璃纤维的纤芯来传递数字光脉冲。光纤主要多模光纤和单模光纤。光纤布线系统能满足数据中心系统要求的高带宽、高可靠性、高密度、高灵活性、高扩展性的要求。尤其是MPO光纤产品能提供普通布线系统无可比拟的优越性,不但减少了安装时间和费用,而且提供了极高的安装密度,为未来网络的发展提供了保障。
3 南京普天楼宇公司数据中心产品解决方案
3.1 6类双绞线铜缆数据中心布线系统解决方案
自从公司推出国产第一套6类综合布线产品至今,6类产品的外观造型、产品工艺、电气性能得到了很大的提高,新系列6类产品的电气性能达到了国际一流的水平,普天的6类双绞线铜缆布线数据中心解决方案是对普天6类系统的一个整合,将普天的6类模块、6类跳线、6类电缆和高密度配线架以及角形配线架与新设计的开放式机架产品的一个系统整合,配合专门设计的线缆走线和理线系统,能满足用户较高的数据中心使用要求,能提供千兆/万兆的网络传输带宽,方便管理界面和有序的走线理线需求,满足数据中心复杂的布线环境要求。
目前,公司已有满足国际标准组织新的增强6类综合布线系统标准草案的产品,同原6类产品安装方式兼容,为数据中心提供高密度、高性能的铜缆布线系统。作为国内知名的综合布线厂家,也是负责任的厂家,普天会等正式标准出台后再正式向市场推出增强6类布线系统。
3.2 光纤数据中心布线系统解决方案
南京普天楼宇公司的数据中心光纤布线解决方案,包括高密度的光纤配线架、MPO分配盒及配线架等一系列光纤布线产品,最终通过有效的整合形成普天系列光纤数据中心布线系统。
3.3 结束语
配合数据中心建设,普天还为用户提供开放式机架、承重设备机柜、配线柜、良好通风机柜以及区域配线产品,甚至根据用户的特殊要求量身定做合适的数据中心产品,为用户提供一体化的解决方案。
计算机网络
,
数据中心
,
技术
相关帖子
20141023Linux技术公开课_答疑汇总
2014 ARM年度技术论坛很精彩
得美雅:PCB 原理图
总线技术 浓缩版
51单片机入门教程源码,猿始部落官方代码正式版,第一课,点亮LED灯。
51单片机入门教程源码,猿始部落官方代码正式版,第二课,点亮LED灯闪烁。
51单片机入门教程源码,猿始部落官方代码正式版,第三课,点亮LED灯流水灯效果。
51单片机入门教程源码,猿始部落官方代码正式版,第四课,定时器使用。
运维管理中IT故障定位、预警与智能恢复模型建立和应用实践解密
运维管理中IT故障定位、预警与智能恢复模型建立和应用实践解密
举报
回复
返回列表
*
滑块验证:
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册会员
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
回复
转播
评分
分享
打开支付宝扫一扫,最高立得1212元红包
搜索
本版
帖子
用户
热搜:
传感器
51串口程序
电子管放大器
夾式電表
夾式電流
Mentor论坛
打印机
版块推荐
百宝箱
My 布拉格
无边框Z9
Z9Max
Z9mini
nubia动态
问题 & 建议
资源分享
爱拍
同城会
牛仔生活
查看论坛所有版块>>
每日签到
论坛任务
摄影技巧
跳蚤市场
互助问答
论坛导读
申请内测
红包中心
每日摇一摇
活动中心
网站地图
官方旗舰店
图文热点
I2C通信接口段码液晶驱动芯片VK2C21C SOP20
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21C 封装形式:SOP20 概述 VK2C21C是
VK2C21B SOP24高抗干扰LCD液晶段码驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21B 封装形式:SOP24 概述 VK2C2B是一
低成本、高性能、带EEPROM了解一下
无锡矽杰微电子的XCE855E 是一颗带 EEPROM 的 8 位单片机,专为多 IO 产品的应用而设
工控仪表/水电气表LCD驱动/抗干扰液晶段码
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21A 封装形式:SOP28 概述 VK2C21是一
为什么电动车会着火?原因是什么?电动车充
其实电动车起火的新闻我们也不是第一次看到了,让很多人对电动车的安全性产生质疑,但
更多
精华推荐
I2C通信接口段码液晶驱动芯片VK2C21C SOP20
VK2C21B SOP24高抗干扰LCD液晶段码驱动芯片
低成本、高性能、带EEPROM了解一下
工控仪表/水电气表LCD驱动/抗干扰液晶段码
软件模拟2812通信协议导致的种种问题,你遇
适用于电子鞭炮、电子蜡烛灯等方案的单片机
为什么电动车会着火?原因是什么?电动车充
性价比超高的国产单片机了解一下
更多
社区学堂
I2C通信接口段码液晶驱动芯片VK2C21C S
VK2C21B SOP24高抗干扰LCD液晶段码驱动
I2C通信接口段码液晶驱动芯片VK2C21C SOP20
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21C 封装形式:SOP20 概述 VK2C21C是
VK2C21B SOP24高抗干扰LCD液晶段码驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21B 封装形式:SOP24 概述 VK2C2B是一
低成本、高性能、带EEPROM了解一下
无锡矽杰微电子的XCE855E 是一颗带 EEPROM 的 8 位单片机,专为多 IO 产品的应用而设
更多
客服中心
QQ:187196467
服务时间:周一至周日 8:30-20:30
在线客服
客服微博
产品咨询
售后中心
关注我们
关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
QQ:187196467
周一到周日 8:30-22:00 (全年无休)
7 x 24小时在线客服
手机版
Powered by
MCUZX!
X3.4 © 2008-2015
MCU资讯论坛
版权所有
京ICP备18035221号-2
客服QQ: 187196467
技术支持:
MCU资讯论坛
|
网站地图
快速回复
返回顶部
返回列表