一、联动控制方案的电气控制图如下:

   二、说明:
1、 进级与出级都采用有PG矢量控制;
2、 进级变频器AI1通道作为整个系统的运行速度给定,其线形曲线由功能码P5.15~P5.19确定,注意100%对应最大频率;
3、 同样,出级的变频器AI1同样是在设定运行频率,作用与进级AI1相同;
4、 Pd.00:联动比例最大系数参考;
5、 Pd.01:联动比例最大系数设定方式选择,系统是选择AI4作为设定方式,其参考值为Pd.00;其线形曲线由功能码P5.30~P5.34确定,注意100%对应Pd.00的设定值;
6、 Pd.02:为数字设定,本系统中没有使用;
7、 Pd.03:张力架输入通道选择,系统选择AI2作为输入通道。其参考值为Pd.00和Pd.01共同作用的结果;最终完成两级联动的比例系数的确定;
8、 将进级变频器的运行频率乘以两级联动的比例系数从AO1模拟端口输出,作为出级的频率给定;
9、 系统在调试的过程中,最好将出级变频器的加速时间设置叫短一些,这样,有利于系统的动态响应;
10、 前后两级变频器都是由端子控制起/停,S1为起/停端子,S2为寸动运行端子,可以方便操作工穿行材料;
11、 在试用的过程,在低频下,可以尝试调节联动比例最大系数电位器(AI4),使张力架摆杆处于合适的位置,然后在逐渐调节调速电位器(AI1),将系统的运行速度调节到满足工况要求的运行速度;
12、本系统配备了PG卡和I/O扩展卡。
   三、现场图片说明
             20060406105123241042005841540273152011060820370828210.gif
放线架
             20060406105215180122005841540273152011060820370828211.gif
进级压棍
             20060406105233853772005841540273152011060820370828212.gif
张力摆杆
             20060406105255959092005841540273152011060820370828213.gif
出级压辊
   
            20060406105314249132005841540273152011060820370828214.gif
收卷力矩电机
   
            20060406105333499862005841540273152011060820370828215.gif
15KW CHV矢量变频器