大型交换局 通常为 省会、地市级城市和大区中心通信综合枢纽(含国际局)、市话汇接局、电报(数据)局、无线局、长途传输一级干线站、市话端局以及特别规定的其它通信局(站), 在通信网络中地位最重要,职能也最完整,因此对动力机房的配置要求也是最高的,它要求电源系统的不可用度不大于 5×10-7,即平均20年时间内,每个电源系统故障的累计时间应不大于5分钟。电源系统的可靠性除了通过电能变换设备自身的性能及冗余配置来保障,还依赖于多路电源的输入、可靠的切换机构和低压配电系统的合理设计来共同完成。
  
200604071024161138011134412409882011060820345027545.png
   图一 大型交换局供电方案原理图
  
图一是一个典型的 5万门以上的大型交换局供电方案原理图。整个动力系统初期由两路市电、一路油机输入(终期可扩展为两台油机),经过高性能的ATS自动切换开关选择一路供电输入低压配电柜,低压配电母线上加装了TVSS抗浪涌装置和无功补偿柜。电能由低压配电柜分配给下一级的交流配电屏以及电梯、消防、水泵和照明等其他用电。给通信设备供电的直流不间断电源和交流不间断电源有专用的交流配电柜,直流电源采用N+1备份的智能高频开关电源系统,交流部分采用两台UPS 1+1直接并联的冗余方式,对于此类重要的局站,电池也建议采用1+1备份的方式。通信机房和电力(电池)室的空调也应采用恒温、恒湿的机房专用精密空调,为设备的可靠运行提供良好的环境保障,为了防止空调启动浪涌对UPS及直流电源的干扰,空调的供电也由电力室的专用交流配电屏进行配送。