  市电电源超限保护电路,可以在市电变化范围超出170~242V时自动断开负载,保护用电设备。其电路如图所示。
   201112111444426201105012307086805.jpg
  市电电源的超限保护电路
    电路工作原理:当市电电压在上述范围以内时,按下启动开关S1,使S1-1、S1-2瞬间接通负载,同时市电由电容C1降压,二极管VD9、VD10半波整流,电容C3滤波、VZ11稳压输出+12V直流电压,向晶体管VT1、继电器K2等组成的控制电路供电。二极管VD2组成市电电压采样整流器。市电在上述范围内,整流电压经电阻R5、R6、电位器RP分压,R6、RP两端的分压使稳压管VZ7反向击穿,晶体管VT1导通、继电器K2吸合,K2-1触点将继电器K1绕组的电源接通,K1吸合,使K1-1、K1-2、K1-4和K1-3的动合触点均闭合,将市电锁定在接通位置。此状态下发光二极管LED2点亮,表示市电正常供电状态。当未按下S1时,LED1点亮,表示保护器呈断开状态。
  当市电输出低于170V时,R6、RL两端电压降低,稳压二极管VD7、晶体管VT1截止,继电器K2释放,触点K2-1断开,K1随之释放,K1-1、K1-2、K1-4和K1-3的动合触点均断开,电源被切断。“工作”指示灯LED2熄灭,“断开”指示灯LED1点亮,表示电源有供电;但因电压超限而断开负载。当市电电压超过242V时,VD2整流输出的采样电压升高,VZ3~VZ6同时击穿,R3两端的电压触发晶闸管VS1使其导通,将控制电路来自电容C3两端12V供电短路,从而使继电器K2、K1释放。上述双向采样控制使市电超限时,即使重复按动SB1,电路也无法启动,这样可有效地保护负载电路。超电压保护阈值的设定,可以用改变电阻R3的阻值进行细调;改变稳压管VD3~VD6的稳压值,可以使市电电压更大范围内进行粗调。
  元器件选择:二极管VD1、VD2、VD9、VD10可选用IN4007,晶体管VT1可选用Qnqn,VS1可用100V/2A的单向晶闸管,稳压管VZ3~VZ6选用1W稳压管,其稳压值之和为180V,VZ7的稳压值为24V,调整电位器RP即可确定市电保护的下限阈值。