电源电路
这个电源回路除了可以提供5v和3.3v的电源以外,还为系统掉电保护提供了延时及预警功能,通过软件的配合可以实现系统的掉电保护机制。正常情况下,由供电回路1给整个系统供电。当系统由于意外原因掉电时,由于输入的比较电压降低,这样MAX809 模块输出电压产生翻转为系统提供掉电中断预警信号,中断请求通过外部中断引脚XREQ0产生;同时供电回路2开始启用。通过大电容C3、c4放电,继续为系统提供一段供电电压,支持掉电中断服务程序完成。供电回路2只给最小系统供电,并不给耗电量大的外围部件供电。这样,给最小系统的供电时间足够长,可以完成敏感数据的保护操作。
通过软件测算,电容放电可供最小系统工作时间在0.5~4.5S之间。这种测算方法很简单.编写一个掉电中断服务子程序,这个程序只是不断进行时间刷新操作。同样,可以通过软件测定在这段时间里向Flash擦写2~3MB。可见,在采用这种硬件体制的情况下,系统掉电保护能够得到可靠的保证。
IEEE(国际电气和电子工程师协会)对嵌入式系统的定义:“用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置”。原文为:Devices Used to Control,Monitor or Assist the Operation of Equipment,Machinery or Plants)。