全新论坛MCU智学网上线,欢迎访问新论坛!稀缺资源、技术干货、参考设计、原厂资料尽在MCU智学网
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2023.13 Pro / Library Expert 破解版

驿唐GPRSDTU连接Tracemode组态软件———驿唐GPRSDTU连接Tracemo

[复制链接]
3152 0

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
Tracemode 是俄罗斯Adastra 公司制作的组态软件,下面简单介绍一下MD-609G 与Tracemode 的连接方式: 一、连接环境·通信协议:modbus 协议
·Tracemode 运行环境:Windows 2000(或以上版本),Tracemode 6.0·下位机介绍:支持modbus 协议的RTU,一路模拟信号输入
·传输设备:MD-609G(232串口) 二、准备工作
·硬件:一个支持modbus 协议的RTU/PLC,一个MD-609G,串口线若干,电源SIM卡一张,一台电脑
·软件:装Tracemode 6.0 、MD-609G 的配置软件和mServer 2.0
·说明:mServer是做什么的呢?
mServer是MD-609G的server端,MD-609G都连到mServer上由mServer统一管理,包括设备上下线状态等,并且把连过来的MD-609G映射到虚拟串口,使得CX-Programmer能够通过读虚拟串口从而读取MD-609G远程传送过来的数据。
·配置:要实现MD-609G 与Tracemode 的远程通信,需要对MD-609G 内部进行配置(包括波特率、奇偶校验等,使之与RTU/PLC 所用串口参数一致),同时需要对mServer进行相应的配置, 具体方法参见
http://www.etungtech.com.cn/zdcp/md609g.asp#MD609P2S。 三、MD-609G 与Tracemode 的远程通信
1、RTU/PLC 通过串口线与MD-609G 连接。2、MD-609G 插入SIM 卡,加电,调试上线。3 、 在mServer 上对相应的609G 做虚拟串口映射, 方法参见http://www.etungtech.com.cn/zdcp/md609g.asp#MD609P2S 。( 我们暂把MD-609G 映射到虚拟串口com3)4、实现MD-609G 与Tracemode 之间的通信。(1)建工程。打开Tracemode,选择“文件” “新建” “简易型”,建立一个简易的新工程。(2)建变量。如下图所示,在“数据源/接收器”上点右键: 2010031617464100001201106101738434088.jpg 建立一个MODBUS 组后,右键点击MODBUS 组,建立变量 2010031617472000001201106101738434089.jpg 变量类型参看Tracemode 帮助文档,这里我们建立一个Rin_Word 类型的变量。变量建立之后,要设置变量的参数,见下图: 2010031617482200001201106101738434090.jpg 值得注意的是,这里端口号与通道号是从0 开始计起的十六进制数,即mServer 映射的虚拟串口com3 在这里对应号为0x2,通道1 对应0x0。地址还是从1 计起,即地址1 仍是0x1。(3)建com 组件。如下图所示,在节点RTM_1 上点击右键, 2010031617492100001201106101738434091.jpg 建立了com 组件之后,对他进行如下几项的设置: 2010031617495500001201106101738434092.jpg 注意,这里端口号又是从1 开始算起,即mServer 里把MD-609G 虚拟成com3的话,在这里就对应设置成com3。(4)变量引用。变量引用就是把刚刚在“数据源/接收器”里设置的变量引用到节点RTM_1 下,方法如下所示: 2010031617504900001201106101738434093.jpg (5)创建画面。将鼠标选中RTM_1 节点,之后双击右边的“画面#1:1”,进入画面编辑状态。选择工具栏上的文本工具 2010031617515800001201106101738434094.jpg ,在画面编辑界面上按住鼠标左键拖出一个文本框,再选中工具栏上的编辑按钮 2010031617521200001201106101738434095.jpg ,进入编辑状态,之后双击刚刚建的文本框,对它进行属性编辑,如下图所示: 2010031617523500001201106101738434096.jpg 双击上图中的“连接”后的“…”,在弹出的对话框里做如下设置: 2010031617531700001201106101738434097.jpg 双击上图中的连接后,在弹出的对话框中做如下设置: 2010031617533800001201106101738434098.jpg 至此,一个简易的基于modbus 协议的Tracemode 通过串口远程连接MD-609G的工程便做好了,点击工具栏上的 2010031617542500001201106101738434099.jpg ,保存并载入当前工程,之后点击 2010031617543900001201106101738434100.jpg 运行,即可看见RTU/PLC 所接入的数据显示在Tracemode 的运行界面下,如下图所示: 2010031617545500001201106101738434101.jpg

举报

回复
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

打开支付宝扫一扫,最高立得1212元红包
搜索

图文热点

更多

社区学堂

更多

客服中心

QQ:187196467 服务时间:周一至周日 8:30-20:30

关注我们

关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表